en til elektrikeren, nyt komfur 25a sikring?Af Gæst aben | 14-10-2018 21:31 | 4496 visninger | 14 svar, hop til seneste
Skal have fat I et nyt komfur til min mor, kan se der på mandag er bud på et Gram hos elgiganten.
Men nu bliver jeg i tvivl om det trækker for meget ifht. hendes eltavle. Der bliver selvfølgelig koblet en elektriker på til tilslutningen, men vil helst ikke bruge en masse penge på at bestille en med induktion og pyrolyse hvis det viser sig der ikke er ampere nok til det er brugbart.
Hun har 3x 16A til at sidde på komfur udtaget. Men når jeg læser i manualen
?CIP 56550 X_(DK_NO).pdf (2,08 MB) så står der følgende: ?Komfuret er produceret til tilslutning til et 230/400V lysnet. Komfuret skal sikres med en 25A sikring.
Hvordan skal de 25A forståes? --
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
At du skifter 16A sikringen ud med en 25A sikring.
Sådan gør de fleste... ;) -- Ryzen. Jeg får udslæt at slanger. og hader Apple. Citat fra Amalie : Tissemis ! Hvorfor Ryzen? Fordi Cyrix gik konkurs ! Nå, linket virker vist ikke så vi prøver med et screenshot i stedet.
Skærmbillede 2018-10-14 kl. 21.32.16_0.png -- Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur. https://picee.dk[...]
#2 synes godt nok det virker voldsomt der skal sidde 3x 25A sikringer i røven af komfuret. -- Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur. #3
Hun kan jo bare lade være med at bruge samtlige kogeplader/zoner OG køre pyrolyse på en gang.
Naturligvis skal du ikke blot sætte 25A sikringer i gruppe tavlen, uden en elektriker siger det er ok. Det kan i værste fald give brand. Det var ment som en dårlig joke ;)
Hmmm synes det lyder kryptisk. For i dit link står der "Dette apparat bruger 16A". Så alt burde være fint tænker jeg. Uden at jeg på nogen måde er elektriker ;) -- Ryzen. Jeg får udslæt at slanger. og hader Apple. Citat fra Amalie : Tissemis ! Hvorfor Ryzen? Fordi Cyrix gik konkurs ! --
Sidst redigeret 14-10-2018 21:43 De 25 Amp. er når det er tilsluttet 230 volt, 1 fase.
Koble det om til 400 volt 3 faser, så kan du nøjes med 16 Amp. sikringer
Få en elektriker til det, hvis du ikke er 100% sikker på hvad du laver. -- Livet er for kort til AMD Cpu... #1 nej det gør de fleste fandme ikke!
Hvorfor bliver du ved med at kommentér på ting du ingen forstand har på?...
Skulle man have 25 ampere sikring så kræver det ledninger med 4.0 mm^2 tværsnitsareal hvilke ingen private hjem i DK har eller får lavet.
#0, maskiner laves til flere lande hvorfor der er flere muligheder for tilkobling.
De 25 ampere er nok hvis du kun har én fase. Vidst noget man har i Norge.
Du skal bruge enten to eller tre faser, altså diagram i midten eller til højre.
Som du kan læse står der også "dette produkt bruger 16A".
Og det bedste ville nok være tre faser da der er smæk på når flere kogeplader og ovn kører samtidig. -- Projekt RAW v2.0; Custom ITX kabinet i 3mm aluminium
http://hwt.dk[...] --
Sidst redigeret 14-10-2018 21:52 #4 Eller vi kunne blot bestille et standard komfur som hun havde før, nu overvejer vi muligheden for at opgradere lidt, dermed ikke betydene at hun ønsker en halv løsning.
Jeg har ingen intentioner om at fyre en større sikring i end forskrifterne lyder, men mit spørgsmål er ganske seriøst, hvis ikke du ønsker(kan) bidrage med andet end en "dårlig joke" så jeg gerne du lå din sti uden om denne tråd. Tak.
#5 Super, tak for svaret. Det var lidt den mistanke jeg havde også. Og der kommer en elektriker på også, men vil ikke bestille et komfur der ikke kunne tilsluttes så det fungere efter hensigten;) Retur ret eller ej, så vejer det stadigvæk et ondt år - hver vej :) -- Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur. Nu gætter jeg bare..
Men jeg tænker de 25a er til 2p 400 volt. Og der står længere ned i teksten at der skal bruges 16a.
25a skal have 4mm ledere, ikke noget jeg er stødt på i huse. Så uanset skal det bare tilsluttes de eksisterende 16a. -- Asus SABERTOOTH X58 - Xeon x5660 @ 4,2 ghz - 12 GB RAM - RX580 8GB - Corsair HX1000W - Lian Li PC-A70B - Vandkøling - Dell UltraSharp 2707WFP --
Sidst redigeret 14-10-2018 22:04 Det er jo kun ved brug af 4 kogeplader med boost funktion og pyrolyse på engang den bruger så meget. Og når hun får det komfur vil jeg garantere hun aldrig kommer til at bruge boost funktionen, da induktion er så skide hurtig uden, plus det kan give skæve pander og gryder st bruge boost :) ved 4x plader kørende og en ovn på 200 grader bruger den jo ikke når så meget strøm :) --
Gyldent spørgsmål: Hvad hvis man kun har tre faser? To til komfur, og en til ovn (Tænk separat kogeplade og ovn).
Min manual skriver nemlig 16A ved tre faser, og 25A ved alm. 230v på en fase.
Den beskriver dog ikke 2faser og kravene her til, og kan heller ikke se de i trådstarters billede. -- Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur. #0 og andre.
De 25A der er nævnt, er ikke hvad der skal til for at trække komfuret, i noget tilfælde.
Der er tale om, at komfuret, skal være sikret med en MAX 25A sikring.
Standard i danske hus/ejendomme er, at man har en 25A tarifsikring. Det er den der sidder ved siden af/sammen med HPFI relæet. -- http://hamdentykke.dk[...]
http://onsdagssnegl.dk[...] #11, ved ikke om en installationsvejledning vil begynde at snakke om tarifsikring.
Tænker mere det er til information ved brug af enkelt fase eller med Norges system hvor der ikke bruges nul.
Efter som der også står ved teksten at kabel og stikket kun må bruges i Norge.
Er ret sikker på at 16A med 1 fase = 3680W ikke vil være nok til at trække komfuret ordenligt (i den forstand at ovn og én kogeplade vil være nok til at klappe sikringen).
Her er et eksempel på Witts vejledning som er lidt mere informativ omkring ampere og lednings tykkelse til diverse opstillinger:
http://www.witt.dk[...]
Se side 14. -- Projekt RAW v2.0; Custom ITX kabinet i 3mm aluminium
http://hwt.dk[...] #13
Er ret sikker på at 16A med 1 fase = 3680W ikke vil være nok til at trække komfuret ordenligt (i den forstand at ovn og én kogeplade vil være nok til at klappe sikringen).
Det har du fuldstændig ret i, hvorfor man i danske installationer vil benytte 2 eller 3 faser.
Du vil heller ikke finde nogen installation i danske huse, der er dimensioneret til 25A ved tislutningspunkter, fordi vi har 3 faser tilgængelig. (Undtaget kan være/er ældre huse og lejligheder).
Jeg kender ikke så meget til norske "traditioner" i forhold til installation, men noget kunne tyde på, at man har for vane at dimensionere lidt anderledes end vi gør.
Ydermere forskriver billedet #0 har lagt op, at produktet forbruger op til 16A. Altså 16A pr. tilsluttet fase.
Er der tilsluttet 1 fase, vil det blive noget langsommeligt madlavning.
I #0 tilfælde er det slet ikke relevant at tale om 1-faset tilslutning. -- http://hamdentykke.dk[...]
http://onsdagssnegl.dk[...]
Grundet øget spam aktivitet fra gæstebrugere, er det desværre ikke længere muligt, at oprette svar som gæst.
Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.
Opret bruger | Login
|
Du skal være logget ind for at tilmelde dig nyhedsbrev.
Hvilken udbyder har du til internet? 200 personer har stemt - Mit energiselskab (Ewii f.eks) 10%
|