Du trækker for meget sovs gennem gruppen... pc'ere over på en anden gruppe!
--
Engineered To Be Feared!!!
Hej igen, Takker for svar!
Jeg har et køkken, et soveværelse og en stue, badeværelse.. Burde de ikke køre over forskellige grupper??
Hvis jeg brugte for meget strøm ville sikringerne så ikke bare springe??
--
Om sikringerne springer eller relæet slår fra er lidt det samme.
Er det dit HFI relæ der slå fra?
--
Ja det er ehfi relæet der slår fra.
Hvis jeg køber en mere energivenlig maskine villle det så hjælpe??
Takker for svar!
--
Sidst redigeret 13-03-2019 16:48
kan os være der er en defekt der gør det knalder lortet, gjorde min gamle kogeplade
--
jep jep
Hvordan er tingene placeret? Står det hele i den gruppe, som hedder f.eks. "Stuen" eller hvordan?
Fejlfindingen er egentlig bare at koble ting af, slå relæet til igen, indtil du finder fejlen. Og er dte en ny lejlighed?
--
#4 Der er vist ikke så let som bare og finde en mere energi venlig maskine, så meget mindre kommer den ikke til at bruge.
Tror fejlen ligger et andet sted, som der siges tag ting fra en af gangen, indtil fejlen et kommer mere.
--
HPFI relæer slår normalt fra ved maks 30mA variation mellem fase og nul. Det er meget normalt at især maskiner som opvaskemaskiner "lækker" meget lidt strøm igennem jordstikket. Hvis du samtidig har en strømforsyning i din PC, der lækker en smule, osv, så det alt i alt kommer over grænsen til HPFI relæet, så slår relæet fra.
Det er svært at troubleshoote uden multimeter der kan måle miliampere, og den nødvendige viden. Men du har højst sandsynligt nogle apparater, der leaker strøm til jord.
--
3# Det jo så ikke korrekt at det er det samme ???
For er det hpfi'et har det jo ikke noget og gøre med en overbelastning. Hpfi'et slår fra hvis der ubalance mellem hvad der kommer ind og ud igennem nullen med en bagatelgrænse på 30 Ma som udgangspunkt. Og som oftes er det fordi der er fejl på et apparat eller en fejl sådan at strømmen går til jord og derfor mangler i nullen og hpfi'et vil derfor slår fra :)
Du skal som udgangspunkt få en elektriker ud og kig på det :)
Håber det kan hjælpe
Hilsen elektriker lærlingen :)
Og vil lige sige at det er ligemeget hvor længe det har fungeret el er noget mærkeligt noget engang imellem :) Har oplevet mange syret ting ude hos kunder :)
--
i5-3570K - H60 - P8Z77-V LX - 2 x 4 GB corsair veangence pro 2133 mhz - Corsair CX500M SM - SP silicone 120 Gb SSD - 2 TB WD green - Msi GTX 770 2 Gb
--
Sidst redigeret 13-03-2019 18:23
Kan være dit varmelegeme som får Hpfi til at slå :)
--
Hej igen
1´st sikring: er sat til opvask og komfur..
2nd sikring: vaskemaskine. går ud fra af dryeren også er med på denne :)
3 - 4 lys ..
Da jeg hed i opvaskemaskinen slog lyset fra igen..
--
Vaskemaskinen kostede 2500 kr. så ved ikke om den er det værd..
bor i en boligforening, så tror i at de kan hjælpe??
På forhånd mange tak!
--
Du blander lidt tingene sammen synes jeg :-) svært at fejlfinde på over nettet, men er sikker på din boligforening kan hjælpe. vi mangler noget information for at hjælpe
--
Det har ikke nået med sikringsgruppen at gøre da HPFI relæet er før alle sikringsgrupperne
Hilsen udlært elektriker :-)
som #9 siger få en elektriker ud og kig på det
--
Alt er til salg, det er et ? om prisen
i7-8700K . Z370 . MVMe . DDR 4 . SLI . Dual U2715H IPS . AX860i . 32 GB Ram
Tjek hvad gruppe tingende sidder på og prøv tlnd6en efter en. Og nwj du skal ik pille ved relæet.
Der er en grund til den slår fra
--
jep jep
#11
Hvis komfur m.m. er slukket når opvaskemaskine tændes, så er den defekt.
Tæring i varmelegeme er sandsynligvis årsag til at HPFI afbryder elforsyningen.
--