Seneste forumindlæg
Køb / Salg
 * Uofficiel Black/White liste V3
Login / opret bruger

Forum \ Off Topic \ Hyggekrogen
Denne tråd er over 6 måneder gammel

Er du sikker på, at du har noget relevant at tilføje?

Ridse i kabel til ladestander

Af Gæst Ladestander | 16-04-2022 14:26 | 2647 visninger | 32 svar, hop til seneste
Hej HOL! Skulle der være en elektriker herinde der har lyst til at give sit besyv med? Vi har lige fået sat en ladestander op, og fået trukket 5g6 kabel, og der er en meget tydelig ridse på hele kablet(se billede). https://ibb.co[...] Hvis man læser på 3M's hjemmeside står der at man skal undgå at lave ridser i ydersiden af kabel da der kan trænge fugt ind. https://www.3mdanmark.dk[...] Elektrikeren der har sat det op siger at ridsen ikke betyder noget. What to do?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#1
Bender82
Semi Supporter
16-04-2022 14:30

Rapporter til Admin
Hmm skal der ikke være en alu skinne på når det uden på huset ?
--
Mac mini M1 Xbox Series X
--
Sidst redigeret 16-04-2022 14:31
#2
kagemanden
Bruger Aspirant
16-04-2022 14:39

Rapporter til Admin
Det forringer nok kabletslevetid. Du kan sætte en aluskinne på, som #1 forslår, men ikke krav hvis kablet er godkendt til at sidde udendørs. Kablet skal dog være mekanisk beskyttet, hvis det kommer op fra jorden, og 5-10 cm op. Hvis jeg havde afleveret det det, så var jeg ikke blevet populær ved mester. Ringe håndværk at aflevere det der.
--
#3
Ladestander
Gæst
16-04-2022 20:53

Rapporter til Admin
#1 det er kun hvis det kommer fra jord - det gør det ikke, det kommer igennem væggen og videre op på loftet. #2 Tak - vi har dog svært ved at få sat en skinne om det kan det går for langt ud fra væggen der hvor det går ind i huset. Hvor meget levetid tænker du at der ryger på den ridse?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#4
Pico
Maxi Nørd
16-04-2022 21:18

Rapporter til Admin
Har i kontaktet det elektriker firma i har brugt og hørt dem hvordan de forholder sig til det?
--
i7 4790K|Noctua NH-D15|ASUS Z97-WS|16GB Kingston 1866mhz|1080 ASUS STRIX|160GB Intel SSD|240GB Corsair SSD|500GB EVO SSD|3TB Seagate|750W CM
#5
Ladestander
Gæst
16-04-2022 21:35

Rapporter til Admin
#4 Hvordan han forholder sig til ridsen? Han siger det ikke betyder noget.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#6
mrKayne
Junior Nørd
16-04-2022 22:07

Rapporter til Admin
Det betyder ikke noget, så længe yderkappen ikke er gennembrudt.
--
#7
MonsterBoss
Ny på siden
16-04-2022 22:43

Rapporter til Admin
Det betyder nok ikke det store, men jeg er ikke sikker på jeg ville acceptere det hvis jeg havde betalt en proffesionel for arbejdet. Det ser sjusket ud, og det bliver ikke pænere over tid. Og det bør efter min mening ikke være op til dig at få det til at se ok ud ved at pakke det ind i en skinne
--
The artist formerly known as ZyckopatZoldat
#8
moiety
Gæst
17-04-2022 00:22

Rapporter til Admin
Kommer din "elektriker" og fikser det gratis, om et år, når solen har bagt på kablet hele sommeren?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#9
Snazzy
Gigabruger
17-04-2022 00:50

Rapporter til Admin
Er selv elektriker, det der betyder ingenting.
--
#10
JS
Gæst
17-04-2022 11:02

Rapporter til Admin
#9 Så du synes at det er håndværksmæssig forsvarligt, at kappe gerne må være beskadiget efter et installationsarbejde ? Hvis det er sket under et kabeltræk, så er der jo et sted hvor kappe kan blive udsat for yderlig mekanisk beskadigelse over tid.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#11
Ladestander
Gæst
17-04-2022 12:47

Rapporter til Admin
#8 det er skam en rigtig elektriker - det er bare ikke en elektriker vi selv har valgt - det var den elektriker der fulgte med da vi tegnede abonnement på en ladeløsning med installation. Han tog sig også vel rigeligt betalt for kablet - 176 kr per meter eks moms - det præcis samme kabel koster 51,75 kr meteren på vvs.dk inkl moms.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#12
NitroBlast
Guru
17-04-2022 14:30

Rapporter til Admin
Kablet er indiskutabelt beskadiget, og så kan folk påstå, at det er nok så ubetydeligt. Jeg ville ikke selv finde mig i det - sgu' slet ikke til en meterpris på 220!!!
--
http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-Z68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO
#13
Mion
Super Nørd
17-04-2022 14:32

Rapporter til Admin
jeg ville klart klage, selvom det måske ikke "lige" nu er et problem, det er en plastik / gummi kappe, når solen bager og vinteren kommer, så over tid vil dette åbne sig, det havde været bedre hvis kablet havde lagt under jorden. over tid vil det åbne sig. det er elendigt håndværk, og hvis det f.eks. er en ekstrem dyr clever løsning, så vil jeg især klage, for du betaler i dyre domme for både opsætning og nedtagning af boksen.
--
Sådan en firkantet dims med en masse ben i en sort box, det er hvad jeg har. og den kan sgu trække hjertefri over Lan.
#14
mr doc22
Supporter
17-04-2022 14:38

Rapporter til Admin
Jeg vil klage. Et nyt kabel skal ikke have ridser til den meter pris.
--
Ryzen 5 5600X,ASUS TUF GAMING B550 PLUS,G.skill 3600 MHz AUTO C16-16-16-36 4x8GB,AOC G2590FX,Corsair RM850,Sapphire RX 5600 XT 6GB,1 TB NVMe ADATA
--
Sidst redigeret 17-04-2022 14:38
#15
Tomtop
Bruger Aspirant
17-04-2022 16:34

Rapporter til Admin
Har godt nok svært ved at se dybden på dit billede, det ser rimelig dybt ud, endda også så dybt at jeg måske kunne frygte at kablet ville åbne sig ved simple vrid hvis det skulle trækkes nu. Solen og vinteren vil med aller højeste sandsynlighed åbne kappen.
--
#16
Schalburg
Juniorbruger
17-04-2022 18:56

Rapporter til Admin
du kan sætte en dækskinne på, hvorfor 6 kvradrat ud 4 burde da kunne gører det
--
#17
Schalburg
Juniorbruger
17-04-2022 19:07

Rapporter til Admin
Men den ser ikke dyb ud ikke noget jeg vil ligge søvnløs over, men om jeg ville afleværer det, vil svaret værer nej
--
#18
Dragonheart
Guru
17-04-2022 20:04

Rapporter til Admin
En elektriker har ikke den faglige forudsætning for at sige om det betyder noget. Han svarer sandsynligvis som han gør fordi han ikke selv har oplevet det skulle være et problem. Du skal have fat i fabrikanten (Nexans) for at høre hvad for konsekvenser det har med skade på isoleringen. Men håndværksmæssigt ville jeg også være betænkelig med den skade. En skinne der dækker vil alt andet lige beskytte kablet bedre og koster marginalt mere. Brud på isoleringen - selvom det ikke er gennemgående vil altid nedsætte levetiden. Hvor meget det er tilfældet afhænger af mange forhold. Så jeg sådan noget udført af en elektriker ifm. mit arbejde havde jeg pænt bedt dem og at udbedre det. Kan du ikke bede installatøren og at lave det om? #16 Det kommer jo an på en indivuel beregning for den specifikke ladestander, afstand, installationsforhold mm. Nogle gange kan 10mm2 være nødvendigt. Og nogle gange kan 2,5mm2 være tilstrækkeligt
--
#19
Schalburg
Juniorbruger
17-04-2022 20:23

Rapporter til Admin
#18 jeg er elektrikker og jeg sætter lader op, du skal ud på en seriøs længde for at gå op i 6, selv om der er fælles fremføring, med mindre at han vil have 22kw, vilket meget få biler kan bruge
--
#20
tuwk
Semi Nørd
17-04-2022 22:09

Rapporter til Admin
Forstår slet ikke hvorfor man gider have sådan et kabel siddende på ydersiden af væggen, når man lige så godt kan trække det indvendigt. Meget pænere.
--
Jeg synes, at en signatur er unødvendig.
#21
Dragonheart
Guru
18-04-2022 10:46

Rapporter til Admin
#19 Det er jo meget let at beregne ved at bruge en app lavet til det. Et tykkere kvadrat vil alt andet altid være bedre. Nogle gange også billigere metervare. Det kan jo også være der skal lades to elbiler op. Eller den fælles fremføringsvej er med ældre kabler der ikke er 90gr. godkendte. Der kan være mange forhold. Man skal jo ikke beregne efter 70% reglen - men IEC. (EU) #20 Sidder det indvendigt skal man jo gå og kigge på det hele tiden ;-)
--
Sidst redigeret 18-04-2022 10:47
#22
MVJ
Bruger
18-04-2022 11:14

Rapporter til Admin
Jeg havde forlangt at kablet blev udskiftet, alene på det grundlag at det har en tydelig skade og er grimt. At levetiden kan blive forringet er et yderliger argument. Findes der slet ingen faglig stolthed i dagens danmark?
--
#23
Ladestander
Gæst
18-04-2022 19:43

Rapporter til Admin
#12-#15 han skriver at det ikke betyder noget Ordret "Det har ingen betydning med den rids i kablet. Der vil altid komme ridser når et kabel trækkes" #18 God ide - jeg ringer til dem i morgen og hører ad. #19 Det er en del af den ladeløsning at den er forberedt til 22kw - derfor er det 6mm2 #22 elektrikeren der har sat det op mener ikke det betyder noget. se ovenfor.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#24
NitroBlast
Guru
18-04-2022 20:40

Rapporter til Admin
Der vil altid komme ridser når et kabel trækkes Det er muligt, at der kan komme små, overfladiske ridser, når et kabel trækkes, men ud fra billedet ser det mere ud som om, at der er skåret en rille på langs med kablet. For mig ser det ud som om, at kablet er trukket hen over en skarp genstand, og det er en skade, der ikke er normal, og jeg har aldrig set den slags før. P.S: Hvis du kigger til højre for den store rille ovenfor beslaget, så er der små monteringsridser, som kan kaldes normale. Se om ikke du kan få en uvildig udtalelse fra en ekspert.
--
http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-Z68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO
--
Sidst redigeret 18-04-2022 20:44
#25
tuwk
Semi Nørd
19-04-2022 21:29

Rapporter til Admin
#21 Jeg mener nu inde i selve væggen - ikke inde på indersiden af væggen ;)
--
Jeg synes, at en signatur er unødvendig.
#26
Dragonheart
Guru
19-04-2022 23:57

Rapporter til Admin
#25 Det vil jo være væsentligt dyrere og måske ikke muligt grundet kablet tykkelse. Vil også svække væggen. For ikke at tale om nærumuligt a tkomme til hvi det skal udskiftes.
--
#27
Thomas G
Elitebruger
20-04-2022 15:36

Rapporter til Admin
Tag fat i udbyderen af din ladestander, så skal du se der sker noget. De har ingen interesse i sure kunder, og elektrikkeren vil nok gerne holde fast i sin lukrative butik med at sætte ret dyre kabler op.
--
#28
Homosapien
Supporter
20-04-2022 17:31

Rapporter til Admin
Liiiiidt svært at vurdere ud fra kun det ene billede. Som allerede nævnt kan langvarig eksponering for vind og vejr (og især UV stråling) godt betyde at sådan en beskadiget ydre beskyttelseskappe åbner sig endnu mere. En elektriker med stolthed for det håndværk han udfører, ville ikke kunne få sig selv til at efterlade kunden med dét der. Om revnen er dyb nok til med sikkerhed at kunne sige noget om, hvorvidt det rent faktisk bliver et problem senere, skal ikke være op til mig, men selv hvis det i virkeligheden ikke er så galt igen, ville en dækkende metalskinne nok have været på sin plads. Om ikke andet, så for udseendets skyld, i og med at det er en synlig installation.
--
Mumble server - sapien.dk:64738
#29
sep
Bruger
20-04-2022 17:37

Rapporter til Admin
Synes nærmere det ligner en produktions fejl i støbningen af yderkappen fra fabrikken end en ridse ind i kablet, men jeg kan blive snydt af billedet.
--
#30
NitroBlast
Guru
20-04-2022 19:18

Rapporter til Admin
#29 Måske montøren har købt et fejlbehæftet andensorterings-kabel til små penge for så at sælge det til overpris = god forretning for ham...
--
http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-Z68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO
#31
Schalburg
Juniorbruger
20-04-2022 21:04

Rapporter til Admin
#27 lukrative er det næppe vi sætter lade stander op i mint firma og tjæner ca 600 på at gører det, så lukrative er det ikke, men man håber på at måske de ikke skal have std. inst. og så bliver det dyrer.
--
Sidst redigeret 20-04-2022 21:05
#32
moiety
Gæst
20-04-2022 22:59

Rapporter til Admin
#25 Væggen er jo fyldt med hulmursisolering. Alle mine kabler i huset, kører på ydersiden af indervæggen. #30 Eller grundet tidens leveringsproblemer, den eneste rulle kabel han havde tilgængelig på denne side af sommerferien 2022.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.

Opret svar til indlægget: Ridse i kabel til ladestander

Grundet øget spam aktivitet fra gæstebrugere, er det desværre ikke længere muligt, at oprette svar som gæst.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.

Opret bruger | Login
NYHEDSBREV
Afstemning


ANNONCE