Den åbenlyse mulighed er noget aircon, men det lyder tvivlsomt at der er plads eller 'luft nok' til at det kan lade sig gøre ?
--
--
Drifter og udvikler 24/7 Datacenter operations om dagen, er supermand om aftenen.
#1
Har selv overvejet en lille aircon og så kaste den varme luft direkte i udsugningen der er i forvejen. Men syntes ikke jeg kan finde en passende lille sag. Er jo ikke flere kW der bliver sat i det rack.
Må dog indrømme jeg ikke ved præcis hvor mange kW/BTU der faktisk er sat op :-)
--
O.o
Du skal have talt Watt/BTU sammen og så skal du have målt temperaturen i skabet og holdt op mod driftstemp for æskerne. hvis du har en idé om rumfanget på skabet/rummet så kan du ringe til en leverandør bagefter. Hvis du ikke kender nogen du kan ringe til er jeg ret sikker på at du kan komme tilbage til den her tråd (hvor 'bor' udstyret henne?)
--
--
Drifter og udvikler 24/7 Datacenter operations om dagen, er supermand om aftenen.
Hvad siger den indre temperatur i switchene?
Bor et par i skabet i 80-120mm størrelsen og monter et par støjsvage blæsere.
Aircon burde ikke være nødvendigt til den smule udstyr.
--
Bazinga!
Problemer med en Admin/Moderator? Spørgsmål vedr. en tråd/et indlæg? - Send en mail til undertegnede.
FFHAU!
#3
Ud fra hvad jeg kan se på datablade er der opgivet følgende BTU/hr:
2x Cisco WS-C3650-48PS-S (2x 640W PSU) = 2x 2183BTU/hr ved maks last*
2x Cisco ASA 5516-X = 2x 123BTU/hr ved maks last
1x Cisco ME-3400G-2CS-A = 68BTU/hr ved maks last
Så altså op til 4680BTU/hr.
Udstyret bor i Søborg hvis det er det du mener :)
Jeg har sat et par temperatur følere op og lukket døren. Indsugningsluft er indtil videre 30degC. Målt på kassen under PSU'en er der 42degC indtil videre. Det er målt med et par K-følere.
Kassernes drift temperature er opgivet til:
Normal operating temperature* and altitudes:
Switche: -5ºC to +45ºC, up to 5000 feet (1500m)
Modem: 0 to 50°C (?10,000 ft)
FW: 0 to 40°C (10,000 ft)
*De er langt fra maks lastet med PoE. De driver tilsammen 10x Cisco AIR-1852 som vist tager 20,9W stykket. Altså 209W samlet PoE fordelt på de 2 switche.
#4
Støjen er ikke så vigtig. I forvejen sidder der en stribe små hidsige blæsere der larmer som død og helvede hvis de kører fuld hastighed :-)
Målt med kun switche og ME3400 i skabet.
SwitchBottom>show env stack 1
SWITCH: 1
Switch 1 FAN 1 is OK
Switch 1 FAN 2 is OK
Switch 1 FAN 3 is OK
FAN PS-1 is OK
FAN PS-2 is OK
Switch 1: SYSTEM TEMPERATURE is OK
Inlet Temperature Value: 37 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 46 Degree Celsius
Red Threshold : 60 Degree Celsius
ASIC Temperature Value: 45 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 105 Degree Celsius
Red Threshold : 125 Degree Celsius
SwitchBottom>show env stack 2
SWITCH: 2
Switch 2 FAN 1 is OK
Switch 2 FAN 2 is OK
Switch 2 FAN 3 is OK
FAN PS-1 is OK
FAN PS-2 is OK
Switch 2: SYSTEM TEMPERATURE is OK
Inlet Temperature Value: 40 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 46 Degree Celsius
Red Threshold : 60 Degree Celsius
ASIC Temperature Value: 44 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 105 Degree Celsius
Red Threshold : 125 Degree Celsius
Så ASIC temperaturen er jo næsten idle temperatur. Men Inlet temperaturen er i den høje ende.
--
O.o
En anden løsning er jo også bare at skrue op for udsugningen fra rummet. Af en eller anden grund var den helt skruet ned... Ved at bare skrue det lidt op faldt inlet temperature 4 grader.
Så tænker at lidt mere udsugning + bedre styring af luft flow sikkert er en fin løsning.