Køling af netværksrack - Muligheder?

Af Nørd Aspirant Sjoko | 06-02-2017 22:28 | 1244 visninger | 6 svar, hop til seneste
Halløjsa, Jeg* har mig et 15U netværksrack med et par 48ports switche og lidt andet netværksgrej i**. I alt kommer jeg til at bruge 13U ud af de 15U når det er færdigt. Generelt set er det et noget lille rack, switchene kan fx kun være der i dybden hvis jeg vender rackmounts om. Derudover er det næsten lukket og gemt helt oppe under loftet. Det er ikke umiddelbart muligt at trække luft ud fra toppen. Som bonus gemmer det sig i noget der minder om et stort kosteskab. Der et udsugning i rummet, men jeg syntes ikke det er ikke meget luft der bliver hevet ud. Switchene påstår selv at de er i det "grønne" mht. temperatur. Dog syntes jeg selv der er for "lummert" specielt når jeg tænker på at racket er ikke færdigt endnu. Derfor kunne jeg godt tænke mig at se om jeg ikke kunne fjerne lidt varme fra skabet. Nogle gode ideer eller produkter der kan bruges? :-) *Når jeg siger jeg, så mener jegarbejdet. **Det endelige setup forventer jeg bliver: 6 x 1U patch paneler (kan ikke flyttes) 2 x 1U switche 1U mellemrum 2x 1U firewall 1U mellemrum 1U fiber modem 1U fiber boks mvh
--
O.o
#1
MadsFerguson
Giga Supporter
06-02-2017 22:40

Rapporter til Admin
Den åbenlyse mulighed er noget aircon, men det lyder tvivlsomt at der er plads eller 'luft nok' til at det kan lade sig gøre ?
--
-- Drifter og udvikler 24/7 Datacenter operations om dagen, er supermand om aftenen.
#2
Sjoko
Nørd Aspirant
06-02-2017 22:43

Rapporter til Admin
#1 Har selv overvejet en lille aircon og så kaste den varme luft direkte i udsugningen der er i forvejen. Men syntes ikke jeg kan finde en passende lille sag. Er jo ikke flere kW der bliver sat i det rack. Må dog indrømme jeg ikke ved præcis hvor mange kW/BTU der faktisk er sat op :-)
--
O.o
#3
MadsFerguson
Giga Supporter
07-02-2017 08:42

Rapporter til Admin
Du skal have talt Watt/BTU sammen og så skal du have målt temperaturen i skabet og holdt op mod driftstemp for æskerne. hvis du har en idé om rumfanget på skabet/rummet så kan du ringe til en leverandør bagefter. Hvis du ikke kender nogen du kan ringe til er jeg ret sikker på at du kan komme tilbage til den her tråd (hvor 'bor' udstyret henne?)
--
-- Drifter og udvikler 24/7 Datacenter operations om dagen, er supermand om aftenen.
#4
|Smash|
Forumansvarlig
07-02-2017 09:17

Rapporter til Admin
Hvad siger den indre temperatur i switchene? Bor et par i skabet i 80-120mm størrelsen og monter et par støjsvage blæsere. Aircon burde ikke være nødvendigt til den smule udstyr.
--
Bazinga! Problemer med en Admin/Moderator? Spørgsmål vedr. en tråd/et indlæg? - Send en mail til undertegnede. FFHAU!
#5
Sjoko
Nørd Aspirant
07-02-2017 12:15

Rapporter til Admin
#3 Ud fra hvad jeg kan se på datablade er der opgivet følgende BTU/hr: 2x Cisco WS-C3650-48PS-S (2x 640W PSU) = 2x 2183BTU/hr ved maks last* 2x Cisco ASA 5516-X = 2x 123BTU/hr ved maks last 1x Cisco ME-3400G-2CS-A = 68BTU/hr ved maks last Så altså op til 4680BTU/hr. Udstyret bor i Søborg hvis det er det du mener :) Jeg har sat et par temperatur følere op og lukket døren. Indsugningsluft er indtil videre 30degC. Målt på kassen under PSU'en er der 42degC indtil videre. Det er målt med et par K-følere. Kassernes drift temperature er opgivet til: Normal operating temperature* and altitudes: Switche: -5ºC to +45ºC, up to 5000 feet (1500m) Modem: 0 to 50°C (?10,000 ft) FW: 0 to 40°C (10,000 ft) *De er langt fra maks lastet med PoE. De driver tilsammen 10x Cisco AIR-1852 som vist tager 20,9W stykket. Altså 209W samlet PoE fordelt på de 2 switche. #4 Støjen er ikke så vigtig. I forvejen sidder der en stribe små hidsige blæsere der larmer som død og helvede hvis de kører fuld hastighed :-) Målt med kun switche og ME3400 i skabet. SwitchBottom>show env stack 1 SWITCH: 1 Switch 1 FAN 1 is OK Switch 1 FAN 2 is OK Switch 1 FAN 3 is OK FAN PS-1 is OK FAN PS-2 is OK Switch 1: SYSTEM TEMPERATURE is OK Inlet Temperature Value: 37 Degree Celsius Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 46 Degree Celsius Red Threshold : 60 Degree Celsius ASIC Temperature Value: 45 Degree Celsius Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 105 Degree Celsius Red Threshold : 125 Degree Celsius SwitchBottom>show env stack 2 SWITCH: 2 Switch 2 FAN 1 is OK Switch 2 FAN 2 is OK Switch 2 FAN 3 is OK FAN PS-1 is OK FAN PS-2 is OK Switch 2: SYSTEM TEMPERATURE is OK Inlet Temperature Value: 40 Degree Celsius Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 46 Degree Celsius Red Threshold : 60 Degree Celsius ASIC Temperature Value: 44 Degree Celsius Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 105 Degree Celsius Red Threshold : 125 Degree Celsius Så ASIC temperaturen er jo næsten idle temperatur. Men Inlet temperaturen er i den høje ende.
--
O.o
#6
Sjoko
Nørd Aspirant
13-02-2017 16:00

Rapporter til Admin
En anden løsning er jo også bare at skrue op for udsugningen fra rummet. Af en eller anden grund var den helt skruet ned... Ved at bare skrue det lidt op faldt inlet temperature 4 grader. Så tænker at lidt mere udsugning + bedre styring af luft flow sikkert er en fin løsning. /facepalm
--