Prøv lige at linke til den kogeplade, det lyder voldsomt med 32 Amp
--
32amp er meget voldsomt hvis det er på en enkelt fase, og alt over 6 amp kræver direkte tilslutning.
--
Asus X399 Zenith / AMD 1920x / 32gb g.Skill trident Z rgb 4133 / Gigabyte 1080ti WB / Intel 750.
Det er meget almindeligt, med 2x16 Amperer for 4 kogeplader.
--
man kan godt være tyk selv om man har tynd mave..
Ovnen kan monteres på 1 fase, dvs 1x32A.
Men det er ikke almindeligt i danmark. I danmark bruger vi normalt 2 faser+nul(det er de 2x16A som nævnt) til kogepladerne, og den sidste fase i gruppen bruges til indbygningsovnen. (1x16A, dvs 1 fase+nul).
Det billede af gruppen i eltavlen er en 4 polet gruppe på 16A, dvs 3 faser+nul.
Jeg ville nok montere kogepladerne på 2 faser+nul. Og så ovnen+opvasker på den sidste fase+nul. Men du skal sikre dig at opvaskeren må forsikres med 16A, det burde stå i manualen.
--
Ryzen 1700X, ASRock AB350m Pro4, 16GB Corsair Vengeance (2x8) 2933Mhz
#5 tak for tiden. Det var let forståeligt for en der ikke arbejder med praktisk elektricitet
--
--
Jakob/Zalasta
I #5 med ovnen i første linie mener jeg kogepladerne. Fik åbenbart ikke læst korrektur :)
--
Ryzen 1700X, ASRock AB350m Pro4, 16GB Corsair Vengeance (2x8) 2933Mhz
#7 havde jeg regnet ud da du snakkede 2x16A :)
--
--
Jakob/Zalasta