Ampere på sikring(Køb ad kogeplade og ovn)

Af Junior Nørd Zalasta | 17-12-2017 22:32 | 2975 visninger | 8 svar, hop til seneste
Hej Jeg skal have købt ny ovn og kogeplade. På den kogeplade jeg gerne vil have står der 2x16A eller 32A. På Ovnen 16A. Jeg har som i kan se på vedhæftet billede også opvasker på samme sikring. Den ved jeg ikke hvor meget trækker. Men mit spørgsmål er: Betyder maks 16A, 16A i alt eller i virkeligheden 4x 16A?(Da der er "4 i en" i sikrings skabet). Kan jeg godt regne med at opvaskeren bruger lidt nok til det ikke er et problem? Opvaskeren er ca 4 år gammel, men kan ikke huske så meget andet om den. Billede af relevant "sikring": https://ibb.co[...] Og lige for at berolige jer så, Nej jeg har ikke tænkt mig selv at sætte det til.
--
-- Jakob/Zalasta
#1
cmnielsen
Bruger
17-12-2017 22:47

Rapporter til Admin
Prøv lige at linke til den kogeplade, det lyder voldsomt med 32 Amp
--
#2
Javajive
Ultrabruger
17-12-2017 22:49

Rapporter til Admin
32amp er meget voldsomt hvis det er på en enkelt fase, og alt over 6 amp kræver direkte tilslutning.
--
Asus X399 Zenith / AMD 1920x / 32gb g.Skill trident Z rgb 4133 / Gigabyte 1080ti WB / Intel 750.
#3
grill-bill
Giga Supporter
17-12-2017 23:00

Rapporter til Admin
Det er meget almindeligt, med 2x16 Amperer for 4 kogeplader.
--
man kan godt være tyk selv om man har tynd mave..
#4
Zalasta
Junior Nørd
17-12-2017 23:05

Rapporter til Admin
Det er denne: http://www.ikea.com[...]
--
-- Jakob/Zalasta
#5
Petter1979
Supporter Aspirant
18-12-2017 00:53

Rapporter til Admin
Ovnen kan monteres på 1 fase, dvs 1x32A. Men det er ikke almindeligt i danmark. I danmark bruger vi normalt 2 faser+nul(det er de 2x16A som nævnt) til kogepladerne, og den sidste fase i gruppen bruges til indbygningsovnen. (1x16A, dvs 1 fase+nul). Det billede af gruppen i eltavlen er en 4 polet gruppe på 16A, dvs 3 faser+nul. Jeg ville nok montere kogepladerne på 2 faser+nul. Og så ovnen+opvasker på den sidste fase+nul. Men du skal sikre dig at opvaskeren må forsikres med 16A, det burde stå i manualen.
--
Ryzen 1700X, ASRock AB350m Pro4, 16GB Corsair Vengeance (2x8) 2933Mhz
#6
Zalasta
Junior Nørd
18-12-2017 15:28

Rapporter til Admin
#5 tak for tiden. Det var let forståeligt for en der ikke arbejder med praktisk elektricitet
--
-- Jakob/Zalasta
#7
Petter1979
Supporter Aspirant
18-12-2017 16:15

Rapporter til Admin
I #5 med ovnen i første linie mener jeg kogepladerne. Fik åbenbart ikke læst korrektur :)
--
Ryzen 1700X, ASRock AB350m Pro4, 16GB Corsair Vengeance (2x8) 2933Mhz
#8
Zalasta
Junior Nørd
18-12-2017 16:16

Rapporter til Admin
#7 havde jeg regnet ud da du snakkede 2x16A :)
--
-- Jakob/Zalasta