Af Gæst Martin | 25-02-2013 18:03 | 2030 visninger | 22 svar, hop til seneste
Hej, Jeg har fået en brugt APC UPS med hjem fra arbejdet. Imidlertid står der i manualen at den skal tilsluttes et stik med en 25A sikring. Stikket der skal i stikkontakten ser også anderledes ud. Det ligner et normalt rundt stik med jord... bare noget større..? Er det noget man kan tilslutte i hjemmet?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#1
staaland
Bruger Aspirant
25-02-2013 18:18

Rapporter til Admin
har du et model nummer?
--
I7 3770K|Gigabyte GA-Z77X-UD5H|16GB Ram|XFX 5570|Asus VK246H Samsung 223BW|OCZ Vertex 3 120GB|Samsung 830 2x256GB Raid0| XIGMATEK Elysium|Corsair H100
#2
Hartwich
Superbruger
25-02-2013 18:27

Rapporter til Admin
Nøjes du bare med 10 amp foran. Stikket du sidder med i hånden, er det blåt?
--
#3
Martin
Gæst
25-02-2013 21:38

Rapporter til Admin
Det er en APC DL5000RMI 5U Jeps, stikket er et stort rundt blåt stik med noget længere "ben" end normalt...
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#4
Martin
Gæst
25-02-2013 21:45

Rapporter til Admin
Det er den her: http://www.apc.com[...]
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#5
staaland
Bruger Aspirant
25-02-2013 21:56

Rapporter til Admin
prøv og se om du kan finde noget her http://www.apc.com[...] og kan se at nye batterier til den er meget dyre :(
--
I7 3770K|Gigabyte GA-Z77X-UD5H|16GB Ram|XFX 5570|Asus VK246H Samsung 223BW|OCZ Vertex 3 120GB|Samsung 830 2x256GB Raid0| XIGMATEK Elysium|Corsair H100
#6
Martin
Gæst
25-02-2013 22:07

Rapporter til Admin
Jeg har kigget lindt rundt på netop dét link men er ikke rigtig blevet klogere. Jeg ved ikke om jeg bare kan fjerne det store blå stil og skifte det til et "normalt" stik med jord og så bare i stikkontakten...? Der er sprit nye batterier i så tror ikke det bliver aktuelt forløbigt.. :-)
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#7
Conluxa
Supporter Aspirant
25-02-2013 22:14

Rapporter til Admin
#3 Det er et CEE stik: http://cubus-adsl.dk[...]
--
#8
Hartwich
Superbruger
25-02-2013 22:21

Rapporter til Admin
#0 - smid du bare en almindelig stikprop på, og smid den i din stikkontakt.
--
#9
Martin
Gæst
25-02-2013 22:24

Rapporter til Admin
#7 Det er lige præcis det stik du linker til! - tak! Nogle kloge hoveder?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#10
Martin
Gæst
25-02-2013 22:26

Rapporter til Admin
#8 Seriøst? - kan jeg bare skifte stikket og glemme alt om at mit HFI-relæ har 10amp sikringer?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#11
Pragtfuldt
Bruger Aspirant
25-02-2013 22:34

Rapporter til Admin
Det lyder ikke tosset som #7 og #8 siger. Sålænge det ikke er et blade enclosure fyldt med servere eller lignende du har siddende efter UPS'en, så tror jeg også det går. HFI-relæ'et vil gå først hvis UPS'en trækker for meget strøm - det vil jeg også mene.
--
#12
Hartwich
Superbruger
25-02-2013 22:39

Rapporter til Admin
#10 - Så længe du kun smider pc'er til husbehov i røven af den, så skal du ikke tænke på noget. Så længe du sætter den i en almindelig stikkontakt, som er beskyttet af en 10 amp sikring, samt en fejlstrømsafbryder (HFI, HPFI, etc.)
--
#13
Pragtfuldt
Bruger Aspirant
25-02-2013 22:49

Rapporter til Admin
#5 Tja, om ikke andet så må den kunne give lidt beskyttelse i tilfælde af lynnedslag og andre "urenheder" i den elektriske spænding.
--
#14
Martin
Gæst
25-02-2013 22:52

Rapporter til Admin
#11,12,13 Der kommer til at være tilsluttet en Dell PE 1950 og en Dell PE2900 samt en HP Procurve 2626-pwr... er det for meget tror I?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#15
Hartwich
Superbruger
25-02-2013 22:57

Rapporter til Admin
#14 - Specs, tak. Hvor er psu'erne i hver server? Beregnet load forbrug for hver server? Skal de køre samtidig? Skal de køre 24/7 drift?
--
#16
Conluxa
Supporter Aspirant
25-02-2013 23:36

Rapporter til Admin
#11 HFI eller HPFI er en fejlstrømsafbryder: http://cubus-adsl.dk[...] #14 Lån en elmåler på dit bibliotek: http://www.seas-nve.dk[...] Tilslut, tænd computerne og aflæs strømforbruget. Ligger strømforbruget tæt på sikringens størrelse, skal du nok ikke regne med at det holder. Aflæs også nødstrømsanlæggets strømforbrug ved normal drift med en tilsluttet last (Computer, fjernsyn eller lignende). Afbryd ekstern forsyning og lad nødstrømsanlægget køre 30 minutter. Tilslut ekstern forsyning og aflæs igen strømforbruget, når nødstrømsanlægget begynder genopladning af batterier.
--
#17
Elsner
Elite Supporter
26-02-2013 00:43

Rapporter til Admin
I samem øjeblik du sætter den til strøm vil den begynde at lade batterierne op så hurtigt som den kan og det er ved at trække op til 25A uanset om der ingen ting er sat til UPS'en. Den kan trække 25A når det er nødvendigt og det er din hjemmeinstallation ikke beregnet til. Og det er ikke dit H(P)FI relæ der slår fra. Det er dine sikringer der slår fra/brænder over.
--
Brian WEP, MAC filtrering og disabled SSID broadcast er IKKE trådløs sikkerhed. WPA2 er sikkerhed.
#18
Martin
Gæst
26-02-2013 13:00

Rapporter til Admin
#17 OK, så jeg kan altså ikke regne med at jeg blot kan skifte stikket og sætte den i stikkontakten? Kan få lavet en installation i hjemmet der kan klare op til 25A?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#19
Klump
Semibruger
26-02-2013 13:06

Rapporter til Admin
Det kan de godt, men så skal du have fat i en 400V installation som kan trække 25A. Det samme som du har Komfur etc til.
--
#20
Conluxa
Supporter Aspirant
26-02-2013 13:27

Rapporter til Admin
#18 Du kan godt få lavet en installation til et kraftstik på 25A, men sandsynligvis en dyr fornøjelse. Mange boliger har i forvejen en installation på 16A, beregnet til kogeplader og/eller ovn. #19 UPS skal forsynes med 230 Volt.
--
#21
Harrimark
Elitebruger
26-02-2013 13:35

Rapporter til Admin
#18 Du skal gøre det ordentligt. Køb en 32A automatsikring med 1P + 0. f.eks. http://www.wattoo.dk[...] Få en elektrikker til at montere den i din tavle og samtidig sæt et blåt hun stik op ved siden af din UPS. Bemærk at stikket skal være til 32A og ikke 16A. Så er du kørende. Regn med en samlet pris på ca. 1500-2000kr. 19# UPSen skal forsyntes med 230v. Langt de fleste større UPS skal faktisk have 230V (altså 1P)
--
Reference salgstråde: http://www.hardwareonline.dk[...] http://www.hardwareonline.dk[...]
#22
Martin
Gæst
26-02-2013 21:52

Rapporter til Admin
#18 Aaargh, jeg vil rigtig gerne gøre det rigtigt. Der er bare mange forskellige meninger til, hvordan jeg skal gribe det an... Må nok ha' fat i en elektrikker...
--